agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 02-12-2011 10:57
citation AAC:
Bref ce que je raconte est je pense pour tousle bab du métier.
Le B A Ba, OK! Mais alors ça s'arretes là!!
cela n'empeche que les symptomes de pannes fluidiques sont à revoir (ou à voir tout simplement!) car je veux bien que le diagnostique soit plus difficile en clim pour un manque de charge, mais tu ne peux pas dire, comme tu l'as déjà fais, que si manque de fluide, l'intensité absorbé par le cp sera plus grande!! :paf
enfin je me souviens plus exactement des symptomes que tu donnais,
mais meme en étant pas spécialiste de la clim, les symptomes de pannes restent les memes: hp basse et bp haute= cp trop petit! bp basse et hp basse= panne bp!
hp haute et bp haute= panne hp!
commence par ce ba ba là! tu verras cela te facilitera les dépannage!
A+