Index du Forum » » Froid Co Trucs et astuces

Auteur

aux fanatique de la SC et du SR
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 01-12-2011 12:37

salut AAC et bonne jrnee a ts
si tu fait tes MES en mode test oui ton vrv peu grimper assez haut,j ai deja le cas ou j avait 59C° en soufflage (deja pour un vrv il faut entre 1/4H et 1/2H avant qu il ne se stabilise)mais dans les bureaux c etait la founaise le vrv tounait depuis + d une heure .
si on parle d inverter et que ta MES et traditionnel,et qu avec 1/4h de fonctionnement,tu arrive a 55°,ce qui supose que ton installation condense a 60° minimum ,je t assure que ton installation a un disfonctionnement tres certain un appoint de charge qui aurait ete calculer de facon tres optimiste,pour ne pas dire a la louche,a mon avis te donnera ce type de fonctionnement,apres libre a toi de penser que c est normal,puis j imagine que tu as le N° de la hotline,si tu as encore des doutes leur reponse sera surement plus convainquante que moi.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4038&forum=79