  Posté : 27-11-2011 15:19

escuse moi adel mais c'est un bricolo qui repond,vue la difference entre la T°exterieur et interieur ta machine ne monte pas entierement a fond en puissance et tu couvre tes besoins avec une vitesse faible et tu n'a pas besoin d'utilisé tous le volume de refrigerant de la machine donc ce qui manque n'est pas utile pour ta T°exterieur actuel
quand il fera plus froid la vitesse du cp va monté et ton volume de refrigerant balayé va auguementé et la ton manque va se ressentir,si tu met la machine en mode teste elle va passer a fond et tu devrais apparaitre ton manque de charge
Attention si BP haute =BP basse et sous refroidissemnt elevé = dissication du fluide soit un vrai professionel tu tiede
bon j'arrete de partir en biberine et je sors