Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[R?®solu] - retour d'huile
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 22-03-2011 21:07

bonsoir a tous

Merci pour votre interêt,effectivement suite à l'instalation j'ai fait un premier complement en huile ensuite un mois après ma mise en route un depanneur est retourné sur place et a remis 3 litres d'huile car la centrale est tombé en defaut d'huile pour la première fois.
Au niveau du clapet pas de souci de ce côté la verifier à multiple reprise.
l'idée de la quantité d'huile est plosible car le premier defaut etait dû a un manque d'huile mais effectivement je n'ai jamais pu constaté les defaut moi même et les depanneurs ne sont pas en mesure de me dire si lors de leurs interventions il y a de l'huile dans le bouteillon.Maintenant 6 litres d'huile dans un magasin de 9 vitrines et un reseau de tube pas si grand que cela au final me paraissait suffisant.
Maintenant il est vrai qu'avec ce type de bouteillon et ce type de separateur c'est le 5e magasin sur lequel j'ai des emmerdes dont 2 magasin ou il n'y avait pas le tube plongeur dans le bouteillon.


@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3216&forum=149