Placer un point de fonctionnement sur une courbe de pompe
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 31-07-2015 07:43

alors rikano tu as eu un retour de ton fournisseur ?

si c'est le cas fait en profiter les autres, ca serais sympa.

pour ton cas les courbes de pompes multicellulaires classique (LRL, etabloc GN,...)a vitesse variable sont la copie de celle a 50 Hz mais qui se retire progressivement le long des échelles HMT/ débit en gardant la même forme mais pas les memes amplitudes.

j'espere avoir été clair, en gros du decale vers le bas et vers la gauche ta courbe a chaque fois que tu réduit sa vitesse.

ciao