Vforce 269
Posté : 08-07-2015 21:23
Salut j'y suis repassé cet après-midi j'ai mis dégivrage toutes les 6h et arrêt à +5 ou 40mn avec les résistances comme à l'origine, ventilo à l'arrêt.
Bp -6°C Hp 53°C (due à un pb de respiration d'une clim 40°C en reprise)
SC 7K
SR 0,1K
Le voyant ne bulle pas. Distance intérieure extérieure environ 10m
2,8 Kg de R404 plaqué.