Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

Valeur repéré vitrine froid positif
Vforce
269  
   

  Posté : 07-07-2015 13:31

Salut à vous.

Ne faisant pas souvent ceux type d'installations je souhaite avoir un avis d'expérience sur les valeurs que vous rentrer dans une régulation de vitrine positive (4 à 7°C) ou vous laissé les réglages par défaut ?

Mes valeurs :
Consigne 4,5°C
Intervalle de dégivrage 1h
Degrivrage électrique avec arrêt ventilo
Arrêt degrivrage evapo à +5 ou 20mn
Egoutement 3mn
Reprise ventilo 2mn

Différentiel compresseur 1,5K
Ventilo si evapo en dessous de 10°C

Voilà pour les plus importantes.

Merci à vous




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9938&forum=77