Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service
Auteur
Valeur repéré vitrine froid positif
Vforce 269
Posté : 07-07-2015 13:31
Salut à vous.
Ne faisant pas souvent ceux type d'installations je souhaite avoir un avis d'expérience sur les valeurs que vous rentrer dans une régulation de vitrine positive (4 à 7°C) ou vous laissé les réglages par défaut ?
Mes valeurs :
Consigne 4,5°C
Intervalle de dégivrage 1h
Degrivrage électrique avec arrêt ventilo
Arrêt degrivrage evapo à +5 ou 20mn
Egoutement 3mn
Reprise ventilo 2mn
Différentiel compresseur 1,5K
Ventilo si evapo en dessous de 10°C