Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

remplacement d'huile copresseur bis
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 05-06-2015 07:14

salut lechatmoine et bonne matinée a tous .
je comprend pas vraiment ta question
si ta question est : peut on remplacer l'huile sans avoir a recuperer le FF , la reponse est oui . du moment que tu as des vannes de service sur l'aspi/refoulment du cp , et que celles-ci sont etanches , tu n'as pas besoin de recuperer la charge .
en plus si ton cp a une valve en partie basse tu n'estb meme pas obliger de demonter le cp pour enlever l'ancienne huile . une foit que tu as isolé le cp , tu recupere une partie de ton huile par surpression ,jusqu a ce que le niveau te permete d'ouvrir le voyant du cp . ensuite tu recuper le reste en introduisant un tuyau dans le carter " par depression " .
si ton cp est fonctionnel , fait lui faire des pompe down , pour ramener le maximum d'huile dans le carter avant de commancer tes travaux .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9827&forum=77