Bonsoir , ah bientot vous allez devenir notre nouvelle mascotte
Le buzz signifie que tout le monde vous regarde et votre notoriété monte comme les stars du web
Avec 45 à 48° C en sortie condenseur et pres de -1°c en bp l clairement vois en demandez de trop à votre groupe . Le sous refroidissement est élevé , essayez avec un peu moins de fluide , mais je pense aussi que vos murs de chambre sont trop chaud et mal isolés , compliquant encore le travail du groupe .mais je n'ai pas la puissançe du groupe en froid et les dimensions de chambre et à brin dire j'ai pas envie de chercher
J'ai envie de croire à une solution , mais celle que je vois c'est que le groupe n'est pas assez puissant . À suivre .