Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

chambre froide
dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 22-05-2015 00:50

Oulaaaa....

- Afin d'éviter les fonctionnements erratiques, les sondes doivent être maintenues en place par des fixations métalliques et sur des surfaces propres! Pas du tout ce qu'on voit sur cette photo...

- Je veux bien croire que votre établissement n'est pas riche, mais pour éviter les mauvais contacts : Evitez les dominos inadaptés à la section du fil que vous y insèrez! ( N'oubliez pas qu'à l'échéance plus ou moins proche, l'humidité ambiante va vite devenir votre ennemie majeure )


Capture9998.jpg

Capture9999.jpg




Cet article provient de Le site des frigoristes