Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

chambre froide
zenix
184  
   

  Posté : 21-05-2015 21:26

bonjour,

Citation : Badet 



Merci à tous. Je vais refaire les mesures hp et bp. Mais vous parlez de recarrosser pour prendre les pressions ; je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire!



 

recarrosser signifie pour nous que vous devez impérativement réinstaller tout les panneaux de carrosserie du groupe pour garantir un circulation de l'air correct au niveau du condenseur.
Vu les photos que vous nous avez envoyé de votre groupe, celui çi est composé du condenseur en bas, du compresseur au milieu & des ventilateurs au dessus, si les tôles ne sont pas en place : pas de débit d'air et déclenchement du pressostat hp assuré !
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes