Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service
Auteur
chambre froide
fifi 2225
Administrateur
Posté : 12-05-2015 12:27
de Mars Posté : 10-05-2015 13:57
Les pressostats sur votre photo sont de type réarmement automatique? Donc st çe que le contact qui en ressort est ouvert ou fermé?
C'est une machine simple , je ne vois pas pourquoi vois n'y arrivez pas avec votre niveau ingénieur . Est ce que vous avez la tension qui faut surA1 du contacteur compresseur ? Si non bah faut sure les fils jusqu'à trouver où est la tension de telecommande et quand vous l,aurez vous saurez cruel,contact est obéit et çe qu'il faut incriminer.
Tres bon exercice pour des élèves .
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas