Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

chambre froide
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 11-05-2015 18:25

Bonsoir , Dmarco tu m'épates , ne le prend pas mal mais tu en racontes de trop , le gars deja il galere
Sur une install simple va pas lui faire refaire l'install .
Çe compresseur est un compresseur hermétique sans barrette de couplage donc inutile de se prendre le mou .
Le compresseur est un tri et tu vois sur l'autre post que le contacteur est bien alimenté en tri et ressort en tri donc le regulateur alimente simplement le compresseur .
Çe diagnostique est un cas d'école il faut mettre sous tension çe groupe, et sans schema ( car install simple ) voir quel est le contact ouvert qui empêche la mose en marche .
Certe il faut la doc pour le regulateur mais par defaut possible de fermer le contact thermostat avec un domino pour faire un essai .
La solution est sous le nez de notre ingénioeur ,,il a plus qu'à chercher .



Message édité par : mars / 11-05-2015 18:30




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9713&forum=77