Désolé de vous décevoir, mais vous n'avez fait qu'une partie du boulot!!
Ce qui vous pose vraissemblablement problème c'est de differencier la "ligne de puissance" de "la ligne de commande".

Selon la doc du régulateur, celui-ci est doté d'un relais SPDT interne, 8(3)A ( c'est pas moi qui le dit, c'est le fabricant lui-même sur la doc du régulateur ), et cette puissance n'est prévue QUE pour alimenter un contacteur extérieur.

- Nous ne connaissons pas la référence exacte du compresseur, il m'est donc difficile de me prononcer sur son branchement. Est-ce un branchement en triangle? .. ou en étoile? Un peu plus d'infos serait bienvenues.

- Vous nous parlez d'une "valeur d'enroulement de 7 Ohms" ... Il est peu probable que les 3 enroulements aient ( tous les trois ) la même valeur, on admet généralement une différence de 2%

- "Valeur de l'enroulement du contacteur de puissance est de 1543 Ohms" ... Cette valeur me paraît énorme, mais ne sachant pas quelle échelle vous avez utilisé sur votre ohmètre et que votre compresseur semble vouloir démarrer ... admettons.

- Vous nous disiez " Mais quand j’actionne sur le bouton de marche pendant que le commutateur est en position 1, le régulateur affiche son fameux 0.7 mais le groupe ne démarre pas. Et quand je le maintiens enfoncer, il tourne et après quelque seconde il s’arrête."
Avez-vous, tout simplement, contrôlé vos paramètres de votre régulateur ( point de consigne, le différentiel, le calibrage de sonde, ect ... )??

Sur ce modèle de régulateur, par défaut cette consigne est règlée à -5° !! Ne me demandez pas pourquoi, c'est stupide, mais c'est comme ca! Avec votre valeur de 0,7° ( ???? ), vous seriez donc ( peut-être ) dans la marge de votre différentiel ) qui lui peut être règlé de 0,1 à 25,5°C !! Votre groupe s'arrêterait donc parce que ( pour lui ) vous êtes déjà en dessous de la température de consigne!! Et donc, le compresseur n'aurait pas besoin de tourner.

Pour info ( ou ceux qui hésitent encore sur leur destination de vacances ), d'après Google, les températures record au Burkina Faso en mai ... c'est minimum 19°C, maximum 47°C et maxi 6 jours de pluie sur le mois (certainement de l'eau chaude aussi)

En gros, allez chercher la doc du régulateur ( elle est içi => http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/DixellLiterature/XR160C_F.PDF ), et vérifiez vos paramètres.

@+