Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

chambre froide
Badet
46  
  

  Posté : 10-05-2015 15:28

Bonjour,

Tout d'abord merci pour votre assistance. Effectivement, j'ai suivi vos instructions à la lettre c'est à dire le contrôle des fusibles qui sont en bon état, je n'ai pas de relais dans mon équipement, le fonctionnement de tous les canaux où circulent les 3 phases sont bon, la valeur des enroulement moteur est de 7 ohms: j'ai pas de plaquette de montage étoile/triangle car mon compresseur est de type hermétique marque DANFOSS, les enroulements sont tous isolés par rapport à la terre. l'enroulement du contacteur de puissance est de 1543 ohms. Donc ces mesures sont toutes concluantes.
Après réenclenchement du disjoncteur général, effectivement les 3 phases sont bien présentes au niveau du boîtier de mon compresseur. Donc, je les ai reconnecté au compresseur. Tous les éléments métalliques sont reliés à la terre qui à la même section qui alimente les phases. Après toutes ces vérifications, j'ai mis le groupe en marche en changeant l'ordre des phases mais le problème demeure le même.
Voilà en somme mes avancées et j'attend encore vos nouvelles instructions.

Merci bien et bon dimanche,

Bonjour,



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9713&forum=77