Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

Evap surpuissant
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 15-03-2015 20:14

Citation : Hyioga 

si je ne dis pas trop de bêtises (car je peux en dire souvent )
si tu coupes des nappes d alim et ben tu alimentes moins ton evap donc tu agrandis ta surchauffe et tu fais chuter ta bp non???
et il me semble que tu cherches a faire l inverse non en plus cela impactera obligatoirement ta hp qui celle ci va monter"attention l été est vite la surtout que ta injecter 10kg de plus en fluide


Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Message édité par : Hyioga / 15-03-2015 13:25

 


salu,

ce raisonnement n'est valable qu'à puissance égale compresseur/ évapo.
Admettons un evap de 30 kw avec 3 brins de distribution, donc 10 kw par brin...le tout raccordé sur un compresseur de 30 kw.
Si tu supprimes un brin, soit 33%, ton compresseur sera donc 1.3 fois plus puissant que ton évapo.

dans le cas de marcel, l'évapo est surpuissant, donc en supprimant des brins, on réduit sa puissance et on tend à lui faire rejoindre celle du compresseur et du détendeur, donc du coup la BP remonte.
Puisque la puissance de l'évapo est en phase avec celle du détendeur, la surchauffe s'établie correctement.

Par contre, il est sûr qu'avec 7K de S/R pour 29°C de condensation, probablement sans nappes de sous refroidissement, donc avec engorgement du condenseur, cet été la HP sera certainement trés haute.

Quant à ma question sur la taille des tubes, il me paraissait logique qu'à puissance réellement différentes, les sections de tubes liant l'aspi de l'évap à celle du compresseur soit elles aussi différentes, voire carrément différentes, quitte à engendrer une méga perte de charge.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9563&forum=77