Salut les gars,
Citation : marcel11
Demain ji retourne,,pour lui dépanné sa chambre négative,je vais me repencher dessus,sinon je vais isoler quelques nappes du distributeur de liquide de l'evap,pour voir

Marcel,
Je dis ca je dis rien, mais ... puisque tu atteins la consigne et que les reglages ne sont pas pire que certaines installations tarabiscottées qu'on trouve régulièrement deci-delà .... pourquoi ne temporises-tu pas ( un peu ) ton ardeur sur cette cf?!

Tu as déjà court-circuité ( quasiment ) la moitié des nappes du distributeur, et même si tu es à Marseille, tu le dis toi-même, nous sommes encore en " saison fraîche "...

Il ne faudrait pas que dans quelques semaines ( ou en pleine saison d'été ), avec les canicules saisonnières qui sont de plus en plus régulières, tu te retrouves subitement avec un client mécontent parce que son évapo soit un peu " juste " au niveau puissance frigorifique!!

Puisque les températures obtenues ont l'air de satisfaire ton client actuellement, et que l'hygrométrie n'est pas un problème ( vu produits emballés ), à ta place ... je lui proposerais plutôt de laisser bosser l'installation comme cela pour l'instant, quitte à repasser une petite demi-heure en pleine saison du cagnard estival pour refaire définitivement un point plus précis.

D'içi là, il aura enregistré les courbes de températures sur plusieurs semaines, et donc vous auriez ( lui comme toi ) une base de travail pour voir s'il est judicieux de toucher aux nappes restantes ( ou pas ). Il ne faudrait pas que ton évapo ait été trop pénalisé au départ. Assures-toi juste qu'il ait un enregistreur de température en état de fonctionnement

Mais bien sûr, ce n'est que mon avis personnel.

@+