Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

Evap surpuissant
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 13-03-2015 20:45

Salut
Pour répondre j'avais pas de prédétente,j'ai un filtre avant le détendeur électronique avec 2 vannes et 2 sharders j'avais prix les mesures,pareil shrader avant et aprés les filtres d'api et de refoulement
J'ai pratiquement résolut mon problème.
Suite a une discussion avec le chef d'agence du froid Marseille,il m'a donnée une explication qui n'ai pas mauvaise,un evap surpuissant (trop d'écart comme dans mon cas),l'évaporateur ne contient quasiment pas de liquide et il ne contient que des vapeurs .L'evap fessait du froid (mais quasiment pas de givre sur l'evap a part(le distributeur de liquide et les premières crosses.
Sous refroidissement ok au condenseur (les 2 voyant sur la bouteille liquide au taqué.et aucune bulles sur le voyant liquide
Ce matin j'ai isolé quelque nappes(je me suis servit de ma pince a obturé les tube de frigo ménager ce qui ma permit de pincé les tubes sans vidé l'installe a chaque fois)
j'ai vu les crosses givrés plus loint,et par contre au fur a mesure que j'ai isolé les nappes ,ma bouteille liquide a commencé a ce vidé j'ai commencé a remplir l'évap de liquide (et ma surchauffe a baissé )et de ce fait le sous refroidissement a baissé .
J'ai pu rajouté 10 KG de fluide sans avoir un sous refroidissement a l'ouest, et j'ai pincé 10 nappes sur 30 (comme mon evap en petite vitesse est en gros 1/3 surpuissant,
En fin de journée Bp à -17°,surchauffe a 5 K ,sous refroidissement à 7K,Bp a 29) pour 15° extérieur.avec 2 ventilos sur 4 ,
je retourne la semaine prochaine pour refaire l'armoire elec des chambres négatives et je lui passe les 2 chambres en détente electronique,j'en profiterais pour affiné la positive ,voir pince quelques nappes de plus,et régler le pid ,car la variation de la surchauffe est un peux lente a mon gout
Merci a tous pour votre aide



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9563&forum=77