Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

Evap surpuissant
bidac
40  
  

  Posté : 13-03-2015 11:53

Salut Marcel



C'est un evap LUVE bi vitesse(62.1 KW a&nb sp;-10° en GV et 54 en PV a -10° a vec delta 10 
(provisoirement j'ai déconnecté 2 ventilos sur  4 et câblé en petite vitesse ce qui ma& nbsp;permis d'avoir une BP et UNE SH par&nbs p;trop foireuse 



le raisonnement me semble illogique tu supprimes 2 ventilos sur lévapo tu as donc moins d'échange la bp baisse et idem si tu régules en petite vitesse


En fessant monté ma HP( a partir de 4 0° en baissant la vitesse du variateur du&nb sp;condenseur j'arrive a des valeurs plus correct e (BP a -12° et SH a 10K) j'ai vou lut savoir si c'était un problème de HP  ;faible il fessait froid quand j'ai mis en&n bsp;service j'avais une HP a 20° ou c'était& nbsp;le symptôme du détendeur trop petit



1)Cela fait pensé d’abord à un détendeur sous alimenté en liquide pour une installation mono poste avec aucune régulation HP (la HP est à 40°C la surchauffe semble meilleure puisqu'elle diminue ) as tu la possibilité de mettre un voyant liquide à l'entré du détenteur et de connaitre la valeur de la température de sous refroidissement au condenseur avec une HP à 20°C ?

2)Ou alors un détendeur trop petit


A+