salut marcel

quand tu as mesuré ton HP, à combien était l'ambiance??
sur ta ligne liquide tu n'as pas de prédétente??
quel est la T° de la tuyauterie en sortie condenseur et entrée détendeur?? de manière à etre sur que tu n'ai pas une prédétente..

je comprends pas pourquoi tu veux isoler des nappes de l'évap????
tu ne vas faire que descendre encore plus en BP... non?? j'y connais rien en détente électronique... mais j'ai l'impression que tu prends le probleme à l'envers... aprés je suis pas sur place et loin de moi l'idée de te donner des leçons!!

A+