Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

Evap surpuissant
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 12-03-2015 20:23

Salut
Il il Ya avait un groupe de 33KW Bitzer,j'ai remis pareil
Par contre vous avez raison le responsable pour lui du moment que c'est frais qu'il y'a 0 ° c'est bon c'est pas lui qui a vérifier la surchauffe
J'ai monté un détendeur électronique E2V 35 SS (donc 35K,mon groupe fait 33,2 KW avec son régulateur associé MPX PRO,j'ai mis le cp sur variateur,ainsi que les ventilos de condenseur.
Mon aspi est fraiche et la partie ou rentre le fluide sur le CP est bien fraiche.
Mais quand j'ai fait ma mesure il fessait pas encore chaud.
Demain ji retourne,,pour lui dépanné sa chambre négative,je vais me repencher dessus,sinon je vais isoler quelques nappes du distributeur de liquide de l'evap,pour voir