Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 12-03-2015 18:44

Salut,

je penche aussi vers le détendeur (bien évidemment avec un SR, pas de pré-détente...etc). Peut-être un poil trop petit, ça me fait penser aux installations qui passe d'une HP fixe a une HP flottante et là on se rend compte que le détendeur n'est pas assez grand pour laisser passer le débit.

Vu que ton détendeur doit passer la même puissance si ta HP chute, ta BP chute.

Imagine un robinet d'eau avec une pression de 3 b dans le réseau, tu l'ouvre pour remplir un sceau de 20L, ça te prends 1 min.
Maintenant abaisse la pression du réseau a 1 b, ton sceau se remplira plus lentement non ?
Idem pour ton évap il est moins alimenté donc surchauffe énorme, d'ailleurs tu l'a bien vu quand t'a remonté la HP.

Après tu sais pas comment ça fonctionnait avant, si ça se trouve c'était pareil avec le détendeur thermostatique... c'était un groupe retrofité ou récupéré ? genre nouveau groupe de condensation mais on garde l'ancien évap ?

ça m'étonne qu'en baissant le débit de l'évap t'arrive a remonter ta BP