Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

Evap surpuissant
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 12-03-2015 16:01

salut marcel

je sais pas si je vais aider.. mais une chose me surprends, je m'explique:

Tu nous parles d'un évapo surpuissant, hors les mesures que tu nous donne ne coïncident pas avec un évapo surpuissant mais plutot le contraire ou un compresseur surpuissant.

Si ton évap est surpuissant, théoriquement, ton compresseur n'aspire pas assez de vapeur et tu te retrouves avec une BP haute!

Je me pencherai plutot sur le détendeur car meme à 40°c en HP ta BP n'est pas fameuse

Bon courage

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9563&forum=77