Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

Evap surpuissant
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 12-03-2015 15:51

Salut
J'ai remplacé un groupe dans une chambre froide (le groupe a été fracassé par un semi) donc j'ai pas trop réfléchit j'ai demandé au responsable si tous marchais bien ,pour lui pas de probléme température bien a 0° donc j'ai remonté la même bête un l'h135 4Y 22 P de chez bitzer (33 KW a -6° )
j'en ai profiter pour vendre pour l'économie d'énergie ,un détendeur électronique et un variateur pour le CP
A la mise en service (BP faible ,surchauffe élevé(BP a -25° et SH a 20K),,malgré que le détendeur soit ouvert a font et le variateur soit a fond(pas en surpuissance a 50 HZ)
En fessant monté ma HP( a partir de 40° en baissant la vitesse du variateur du condenseur j'arrive a des valeurs plus correcte (BP a -12° et SH a 10K) j'ai voulut savoir si c'était un problème de HP faible il fessait froid quand j'ai mis en service j'avais une HP a 20° ou c'était le symptôme du détendeur trop petit et en cherchant je regarde les caractéristique de l'evap(j'avais pas regarder avant j'avoue)
C'est un evap LUVE bi vitesse(62.1 KW a -10° en GV et 54 en PV a -10° avec delta 10
(provisoirement j'ai déconnecté 2 ventilos sur 4 et câblé en petite vitesse ce qui ma permis d'avoir une BP et UNE SH par trop foireuse j'ai aussi réglé plus haute ma valeur de hp sur le variateur de condenseur par rapport au départ et d'avoir un cp suffisamment frais
Pour solutionné mon probléme sans changé l'evap dans un premier temps est ce que la mise en place d'un variateur sur l'evap pour baissé le débit d'air , donc la puissance restitué pourrait solutionné mon problème ,pour le problème d'humidité c'est des produit emballé (crème fraiche ,lait,boite de fromage) donc pas trop important



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9563&forum=77