Citation : ThierryG 

Vous devez faire attention aux diamètres des tuyauteries évaporateurs. Ne jamais dépasser un diamètre de 7mm ! Risque de sortir avec du liquide.

Bonne continuation  


salut thierry

sur ce point, j'ai caler direct !, je comprend pas l'incidence du diametre de quoi sur le remplissage de l'evaporateur.

les installations CO² marche mieux avec une surchauffe faible , comme toute les installation frigorifique, 1°c de surchauffe etant le mieux , les technique evolue pour y venir (ejecteur et compresseur parrallele) ,bref maintenant, a chaque installation sa bonne surchauffe pour un meilleur COP .