surchauffe co²
kulilin
136  
   

  Posté : 03-02-2015 22:18

merci de vos nombreuses reponses
en fait ce qui m'a surpris c'est L'ENORME bloc de glace present sur le detendeur et la tuyauterie allant vers l'evap et le fait que l'on ne coupe jamais en regul
pour l'instant j'ai reglé les surchauffe à 6min et 10max, je n'ai malheuresement pas eu le temps de retourner voir de plus pres la centrale
les meubles sont de marque excal, on ne dispose malheuresement pas de doc de reglage puisque ce n'ai pas nous qui avons vendu les meubles ...
je vais voir dans les jours a venir l'évolution des choses et je contrôlerais la surchauufe a la centrale