Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

surchauffe co²
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 03-02-2015 13:02

Bonjour, ta surchauffe 8/12 est correcte poir des meubles nouvelles générations .
Comme précisé par JPO , l'essentiel est la sc aux compresseurs .
Demandes les données de regul au constructeur c'est très important de les respecter, dungenre fin de deg , regul soufflage ect.., le MOP -25me semble un peu bas , une ouverture de 20% quasi permanente des détendeurs semble indiquer un détendeur trop gros , ça doit osciller entre 20 et 80 % en moyenne .
Vérifie la position de s2 s4 , regul soufflage aux alentours de -27°c .
Au fait quels problèmes concrets as tu?





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9413&forum=77