Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

surchauffe co²
JPO
204  
   

  Posté : 03-02-2015 09:36

Salut

C'est la surchauffe aux compresseurs qui est importante au CO2.

Tu dois régler la surchauffe des meubles en fonction de ça uniquement Bock et Bitzer demandent 15K minimum, c'est très important de le respecter.

Si c'est régler à 8K d’origine peut être que c'est parce que le circuit retour meuble compresseur est très court? qu'il n'y a pas d'échageur Liquide / Gaz pour surchauffer avant aspi compresseur?

JPO



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9413&forum=77