Dégivrage CO2 par gaz chaud
ryton
25  
 

  Posté : 15-04-2015 11:55

Bonjour,

Il s'agit d'un dégivrage GAZ CHAUD, donc avec des vapeurs de co² surchauffé, rien ne sert d'etre au dessus de 0°c en pression cela peut dégivrer à -1 /-2° en pression car la vapeur sera à +/-60°c mini, à /+2 ça dégivre tres bien (avec hottes et chaussettes)
La sonde de fin de dégivrage il faut la placé comme un évaporateur classique, la ou le dernier point de givre fond.
En revanche il faut s'assurer d'avoir suffisament de charge frigo au cul pour assurer le débit de gaz chaud, quitte à forcer des postes en froid, sinon tout va se condenser et rester dans l'évapo donc créer de la pdc ce qui va pas faciliter le dégivrage.
Une partie du débit risque de bypasser au niveau du maitient de pression au départ gaz chaud.