Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

prises de mesures CF négative
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 04-11-2014 09:12

Bonjour rmq,

A première vue, une SC de 23K c'est un peu ... énorme, mais n'oublies pas que les mesures sont faussées parce que ta cf est vide! Pour l'instant, tu ne fais que brasser de l'air, selon la temperature exterieure et ton isolant tu auras une +/- grande influence Tu devras affiner cette sc par la suite, lorsque cette cf sera en charge.

Concernant ton thermomètre qui ne supporte pas les basses températures, un thermomètre ... Ca vaut +/- 20€ !! C'est quand même un des outils primordiaux pour pouvoir bosser sereinement.

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9021&forum=77