Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service
Auteur
prises de mesures CF négative
Aircofrigo
6613
Administrateur
Posté : 04-11-2014 09:09
Bonjour,
change de thermomètre
non une SC de 23K n'est pas normale...dans aucun cas
pouquoi t'amuser à moins 30 si c'est prévu -25??
Cet article provient de Le site des frigoristes
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9021&forum=77