Salut ,

Très bien tous les commentaires mais ce qu'il faut savoir au sujet de L'OLCK :

1)l'alimentation en huile de ce type de cp Bitzer est surveiller directement au point d'injection vers les paliers.En comparaison avec des dispositifs de contrôle de niveau habituels dans le carter.CE N'EST PAS DU DELTA P c'est de l'infrarouge.

2)A la différence du dispositif de protection type INT,le OLCK est équipé EN PLUS AVEC UNE RECONNAISSANCE DE MARCHE.Il sait lorsque le cp fonctionne.

3)AVEC LA MISE EN MARCHE DU CP,LE CONTRÔLE d'ALIMENTATION D'HUILE DEVIENT ACTIF(reconnaissance de marche).a)Donc sauf erreur de ma part,à l'arrêt pas possible de le contrôler.

Ceci est dans la doc citée dans le lien plus haut(sauf le petit a)ALORS LES AMIS ON SAUTE LES LIGNES.

4)voici le n° de BItzer,ils se feront un plaisir de répondre à vos questions
0472148686

Merci à tous,une révision cela ne peut faire que du bien.