Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

Test OLC-K1 Bitzer
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 10-10-2014 18:26

Citation : lest-go 


ON NE PAS TESTER L'OLCK 1 DIRECTEMENT SUR LE COMPRESSEUR CAR DERRIÈRE LE PRISME ,IL Y A UNE GORGE QUI RESTE REMPLIE D'HUILE MÊME À L'ARRÊT DU COMPRESSEUR.


Bonjour,
Ce qui signifie que même si le système de projection d'huile ne fonctionne pas, l'OLCK détecte de l'huile (resté derrière le prisme)
Alors quand passe t'il en défaut ???
Merci de l'éclaircissement
Citation : mars


J'en ai pas mal en entretien, et quand t'as pas assez d'huile il déclenche bien, quand tu as un défaut de clapet il déclenche aussi .
Jài déjà fia le test compresseur débranché et mise en marche de la telecommande ça déclenche sans problème .
J'ai pas tout vu non plus , je suis curieux de connaître la suite .


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

et sur ce site : 3 compresseurs pas un ne déclenche ...

Xavier

Message édité par : xavierc / 10-10-2014 18:28




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8916&forum=77