Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

Test OLC-K1 Bitzer
lest-go
73  
  

  Posté : 10-10-2014 17:29

Salut mars,
Tout à fait d'accord avec toi,idem en maintenance je démonte et nettoie le prisme.

Non les tests ne sont pas inutile."vive le préventif"
Mais Xavierc a dit"en sortant le contrôleur de son logement,il se met en défaut.."

Comme tu le sais L'OLCK est un contrôleur sans contact avec l'huile,il fonctionne par infrarouge.

La méthode du verre d'huile est une méthode rapide pour une vérification ou une maintenance.

Je tombe souvent sur un groupe avec 1 seul cp qui alimente un linéaire boucherie ou autre et personnellement j'ai un OLCk de réserve dans mon bahut,car des OLCK qui flanche,j'en ai vu.
A+




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8916&forum=77