Bonjour Xavierc,
L'huile sert à lubrifier et à refroidir le compresseur mais aussi à favoriser l'étanchéité notamment sur les raccords coniques à compression. Elle va se loger entre la partie conique mâle et le dudgeon réalisé et ainsi favoriser l'étanchéité.
Exemple : C'est pour ça qu'on dit de faire fonctionner de temps en temps sa clim auto en hiver pour entraîner l'huile et recréer l'étanchéité du circuit. Les risques de perdre du FF sont plus limités.
A bientôt ;)
 

Bjr,
Et bien, j’espère que tu ne raconte pas des énormités pareils a tes élèves/ stagiaires . ,
L'huile ne joue un aucun cas un role dans l'étanchéité dans un dudgeon..
Exemple : les chambres froides utilisées uniquement pour les récoltes (fruits/légumes), ne sont pas mises en marche régulièrement pour "lubrifier" les dudgeons, et ne perdent en aucun cas, leurs fluides durant leur phase d'arret ..