Le parametrage dans l'automate ne sert qu'à calculer le % de ta centrale sur le cap varié mais en rien dans la fréquence max qui est définie à 10 Volts soit 60 hz dans ton cas
La fréquence maxi est bien définie dans le variateur et non dans le régulateur
C'est quoi ton pb d'huile ?
As tu bien réglé les tempos de réintégration ?
Ta régulation est danfoss ou carel ?
Que veux tu dire par décalage de tes vannes ?