Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

compresseur triphasé 230v sur booster transcritique
zenix
184  
   

  Posté : 29-12-2017 21:11

Bonsoir,
Je repasse mardi sur le site, je vais vérifier les références mais il y'a bien 3 compresseurs de 3 références différentes, je pense que tinou est sur la bonne voie.
Je dois démêler un sac de nœud sur cette machine, l'automate est effectivement paramétré pour gérer un compresseur jusqu'a 70hz, le variateur est réglé sur 60hz max, mes vannes hpv et rprv régulent mais toujours en décalage par rapport aux consignes, le retour d'huile est aléatoire ... bref va falloir dresser la bête !
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11671&forum=77