Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

compresseur triphasé 230v sur booster transcritique
TINOU
269  
   

  Posté : 29-12-2017 13:30

Bonjour
Le compresseur doit être un 40S alors que les autres sont des 40P
Cela permet de monter jusqu'à une fréquence de 87hz et permet de réduire la taille du variateur pour la même puissance frigo
Dispo si besoin de plus d'infos

Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11671&forum=77