Motiok 1077
Membre averti
Posté : 11-09-2017 11:57
Le problème de ces vannes a pression constante, c'est que tu va fermer la sortie condenseur pour faire monter la pression dans ton condenseur/réservoir. Résultat tant que ta HP n'est pas assez haute elle ne s'ouvre pas et tu tire au vide la partie BP.
Avec un ventilateur qui continue de refroidir ton condenseur autour de 0/-5°C extérieur bah... tu peux toujours attendre qu'elle s'ouvre^^
Faudrait juste une régule sur le ventilateur et peut-être une temporisation de la sécu BP de quelques secondes.