Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service
Auteur
Groupe r134 extérieur par grand froid
BA43 924
Membre averti
Posté : 10-09-2017 21:01
salut alexis
régle tes détendeurs les 2meubles en demande proche de la coupure avec un delta de 6k
par contre si je suis tes indications je dirais 2 meubles ensemble manque un peu de charge