Ariegeois 44
| Posté : 09-09-2017 17:09
Bonjour Alexis. Si quelque chose ne m'échappe pas, je crois que tu as confondu les symptômes de sur-charge et sous-charge.
Citation : Alexis35
Quand une seul armoire en demande on évapore vers -8 -10, surchauffe de 7-8K (légèrement trop chargé)
Quand les 2 armoires sont en demande j'evapore vers -5, surchauffe de 3-4K (limite sous chargé)
|