Groupe r134 extérieur par grand froid
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 07-09-2017 23:11

bonjour

comme mes cybers-collègues , je te conseille de réguler ton ventilateur de condenseur Le mieux serait un petit variateur mono commandé par la Hp ( à vérifier certains ventilateurs UH sont incompatibles avec un variateur ) ou plus simple , un thermostat prodigy ou équivalent avec la sonde dans les ailettes coté liquide réglé à 30 °C








Cet article provient de Le site des frigoristes