glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 07-09-2017 22:45

Bonsoir a tous

c'est un problème plutôt courant ou je dirais qui était plutôt courant avec les groupe au R12 qui étaient installé en extérieure

Par température très froide malgré que les ventilos soient coupés il n'y avait toujours pas de froid, une des solutions étaient de mettre la bouteille liquide en déporté au chaud, donc ont les installaient a l’intérieur du bâtiment avec un clapet anti retour pour éviter la migration du fluide

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite