Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

Groupe r134 extérieur par grand froid
Alexis35
6  


  Posté : 07-09-2017 21:49

Bonjour,
Je viens vous exposer un problème que j'ai rencontré l'hiver dernier.

J'ai installé en octobre 2016 l'installation suivante :

Groupe déporté Wintys r134a orienté nord
Pressostat BP kp1 réglable
Environ 8m de cuivre en 1/4 3/8
Dénivelé environ 2m
Groupe au dessus, évaporateur en dessous
Armoires positive ventilé environ 250w
Détendeur thermostatique buse 0x

Il y a deux armoires toute deux identique, chacune leur détendeur, electrovanne et régulateur allimenté par un seul groupe ( pas top déjà)

Quand une seul armoire en demande on évapore vers -8 -10, SR de 7-8K (légèrement trop chargé)
Quand les 2 armoires sont en demande j'evapore vers -5, SR de 3-4K (limite sous chargé)

Le fonctionnement est loin d'être idéal mais bon ça fonctionne...

Sauf que le problème arrive quand les température extérieur baisse (-5...-10 et pire)
La HP et la BP chute tellement que le groupe fini par coupé en bp et le client appel pour la panne classic " j'ai plus de froid".
En réchauffant ma bouteille liquide l'installation repart, système D un cordon chauffant autour de la bouteille commandé par thermostat mécanique et hop ça repart.

Ce genre de méthode ne me plaît pas du tout, je doit passé à côté de quelque chose, quelqu'un a déjà rencontré ce problème ??

Message édité par : Alexis35 / 16-09-2017 16:57




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11493&forum=77