  Posté : 21-03-2017 19:34

J'ai refais le tour de toute l'installation il y a des KVP sur les deux évaporateurs qui me pose problème.
Donc je vais reprendre le problème à la source, et faire le boulot de mise au point qui s'impose car de toute évidence personne ne l'a fait.
On va sortir le hygromètre et voir ce que ça dit.

J'ai juste ouvert les bouchons des KVP, elles semblent fermé pas mal, les ailettes évaporateurs sont bien mouillés.

Encore une fois la mise en service a été faite à la va vite.

Le concurrent était moins cher, mais le client a compris pourquoi cette fois.




Cet article provient de Le site des frigoristes