biloute 1201 Membre averti
| Posté : 14-03-2017 20:18
Salut;
N'est-il pas plus simple de descendre la Température d'évaporation??
En augmentant le delta T tu peux déshumidifier plus efficacement. Y a t'il une kvp en sortie évap? Si oui suffit de l'ouvrir; si non voir si la surchauffe est petite tu peux resserrer le détendeur afin d'augmenter la surchauffe et en diminuant la BP
C'est moins énergivore que de mettre des résistances chauffantes.
J'ai déjà une fois placer le bulbe du détendeur sur une crosse évaporateur afin de diminuer artificiellement la dimension de celui-ci. Résultat, je règle ma surchauffe comme avant mais en mettant le thermomètre à l'endroit de la nouvelle position du bulbe et ma BP est de la sorte plus basse qu'avant d'où l'HR a pu diminuer.
à+
Message édité par : biloute / 14-03-2017 20:20 |