Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

cf pos reste au vide
xavierdu62
38  
  

  Posté : 04-01-2017 18:00

salut mars.
je suis passe voir cette cf avec le fournisseur et la surprise, le client a réglé la consigne a -2°c depuis 1 semaine et plus de soucis,sauf un peu de glace sur la partie inférieure gauche.
j'ai pris quelques mesures quand même.
Te:-15°c pour -2°c en consigne
Tc:25°c pour -2°c en ambiance
sr:12
sc:8
la temp de la cf prise avec un thermomètre est de 0°c avec toujours -2°c de consigne.
petite info;le groupe ne tourne pas plus 5 min pour gagner les 2°c entre chaque régulation et reste a l’arrêt au moins 20 min avant de repartir en demande.
j'ai remonte la consigne a 0°c avant de partir et 4 heures plus tard le client me dit que le sol commence a transpirer,par contre absolument rien sur les panneaux dixit le client.
je vais constater ca demain matin.
est ce que je peux ouvrir le détendeur pour faire remonter la bp et réduire ma sc.( les crosses de l'evap ne sont pas toutes givrées)
est ce que cette opération peut influencer ma condensation et donc le sr.
merci.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11112&forum=77