Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

cf pos reste au vide
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 29-12-2016 18:42

groupe SIL 4517z 1234w à 30 hz et 2467 à 60 hz
evapo 2400 w Dt 8

grosso modo ton évapo est bon pour ton groupe à pleine puissance.

Il te faut une KVP sur ton évapo afin d'augmenter ta Bp , et réguler ta Hp pour la monter à 30°c mini voir 35 c'est mieux .

il te faut un tes2 car tu as un distributeur , ta buse est trop grosse 3700w au R404a .

C'est un chantier mal préparé et pas assez sérieusement mis en œuvre , désolé c'est le constat .





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11112&forum=77