Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

cf pos reste au vide
Tm_k9
134  
   

  Posté : 17-12-2016 10:47

Salut,

débranche ta bobine d électrovanne et mets ton noyaux magnétique tu sera fixé sur ton électrovanne. Lorsque ton groupe démarre regarde en même temps ton voyant, s' il se vide, c est que ton souci est avant le voyant, donc déshy ou vanne. Es-tu sur d avoir préchargé assez avant le premier démarrage ?

Tiens au courant !