Hello tout le monde ,
Petit retour d'experience perso d'un frigolo comme moi...
J'ai recupere un Hopital avec different matos , clims , cuisine avec cellules de refroidissements , table refrigerée, cf negatives et positives, et une morgue... on m'appel pour un tout petit compresseur HS sur une table refrigerée (R404A / 285Gr) , bon jusque la tout va bien. Mon chef commande un nouveau compresseur ..je m'attele au chantier la tete dans le guidon je debrase le vieux , mets le neuf en place change le deshy en meme temps , je fait les manips usuel ( tirage , azote et tout le toutim) v'la que j'injecte mon 404 gentiment par la canne bp et patatra ca disjoncte NET!
Petit coup de stress le chef cuistot au dessus de mon epaule et pourquoi ci , et ca et le reste vous connaissez la musique....
je verifie le compresseur enroulements dans le sac !!!! merde me dis je la les choses se gate , je previens mon chef que j'ai fait une bourde (surement car le cp est dead) bon on mets ca sur le dos d'un defaut constructeur que cela ne tienne on en recommande un deuxieme ...rebelote meme manips et....bim ca disjoncte ! la je fait pas le fiere le chef cuistot , je vous laisse deviner je cherche tant bien que mal la cause et je me dis un petit CP comme ca qui me rends nerveux je pensais pas !
j'appel un frigoriste qui fait des chantiers entiers pour nous et me dis je viens demain avec un nouveau Cp et te fait ton truc
il fait EXACTEMENT la meme demarche que moi sauf....qu'il me mets en place un point d'injection (T + schrader) sur la sortie du condenseur injecte une toute petite quantite de 404 attends 15 mn puis mets en route le cp injecte le reste par la canne BP sur le Cp et ......CA MARCHE
Voila c'etait ma premiere table refrigeree je vais m'en rappeler un bon moment